В тексте найдено точное совпадение:
как пример приведу цитату
Сначала мы заехали в Даталайн (когда он ещё не был Ростелекомом) и в 3Data. Оба они на тот момент были отличными.

С 3Data мы завязались по той причине, что нашим ключевым провайдером и партнёром по всему направлению волоконных сетей стала Мастертел, и 3Data тоже в их конгломерат входящая структура. Поэтому по их же рекомендации мы посетили, посмотрели, нам понравилось. Встали, в том числе и у них. Как раз у них мы летом планируем брать машзал. 3Data — это сеть ЦОДов небольшого размера. Условный отдельный машзал — это как кейдж у большого хостинга, поэтому просто выгоднее прийти и взять машзал у них, чем строить большой кейдж где-то ещё. Вот на что мы нацелились, о чём мы предварительно уже договорились.

Потом в Даталайне завёлся (или правильнее сказать — окончательно установил свои порядки) Ростелеком, и мы смекнули, что мы не аудитория этого ЦОДа, всё-таки там госы или окологосударственные компании. Сейчас переезжаем в два крутых IXcellerate. Это второй по крупности оператор ЦОДов, то есть после Ростелекома у них самое большое количество стойкомест. У них два кампуса по несколько ЦОДов. И темпы их роста соответствуют нашим потребностям. Мы берём по несколько рядов в каждом машзале. Ряды там проектируют так, чтобы они были с энергонезависимыми вводами каждый. Ещё у них каждая стойка под отдельным СКУДом с биометрией.

Другие также рассматривали, но основные варианты вот такие. Почему так — потому что важны локация и связность. Между кампусами IXcellerate трассы выходят по 30 километров, это значит, что наши 400-гигабитные трансиверы между ЦОДами прекрасно добьют.

Всё, что расположено за МКАДом и так далее — это не очень интересная история.

Второй момент — это условия по количеству электричества на стойку и как оно тарифицируется. Основная история у ЦОДов — это 5–6 киловатт, а IXcellerate нам даёт 14.

в европе — абсолютно тоже самое

поэтому я не удивлен что оказывается куча хостов «соседи»
  • avatar alice2k
  • 0
да в принципе уже и сейчас много где есть
специально прошелся по ДЦ и посмотрел
ixcellerate.ru/data-centers/moscow-south-campus/


MOS1 — до 10
MOS2 — до 12
MOS3 — до 15
MOS4 — до 15
MOS5 — до 20

очень странно почему selectel который строил в тоже самое время — не сделал так же а только 5 квт, неужели у них не было спроса? или просто они забыли исправить эту информацию на сайте?

тот же GreenBushDC до 20 квт
у 3data которые контейнеры тоже самое есть постройки с 15 квт

даже в региональных ДЦ
например в Барнауле есть ДЦ с 15 квт
или в новосибе недавно отстроили abc-dc.ru
2,5 МВт, 2500/198 = 12 квт на стойку

в принципе вот взять datapro
что у них написано?
До 2023 г планируется запуск нового дата-центра на 2400 стойко-мест с мощностью потребления порядка 12 МВт.
12000/2400 = 5 квт
тут архитектор лох видимо не думает о будущем

а что написано у селектела на новом Юрловском?
Общая подведенная мощность дата-центра составит 20 МВт, средняя мощность на стойку — 8 кВт.
Новый дата-центр Selectel уровня Tier IV, как заявляет провайдер, будет обладать самым большим в России машинным залом площадью 4,5 тыс. кв. метров на 2 тыс. стоек с возможностью расширения.
20000/2000 = 10 квт по идее вытянет, но видимо они с запасом, поэтому написали 8 квт
Мастертел это 3data.